每日一贴-当前安排-2026-0806
开发进度周报:
1)kwt 港华进度--(运维记录管理)
2)久维开发-先控的pcs柜(有本地储能单元,做电能质量治理模式)
3)杭州仪迈科技-(普通峰谷模式即可)-娟姐再次要资料
4)迈越-004 261kwh台区
5)康维特-政飞
6)鸿洋进度汇报
7)华纽(星驰)中德大学
8)康维特塘尾小学
9)行一 002澳洲项目进度,小静?
11)迈越储 ...
CAN-采集培训-CAN基本培训
1)通信协议类型使用 Can2.0BRead
{"Id":2, "ProtocolType":"Can2.0BRead", "Name":"channel2Can", "ComIp":"", "ComTcpPort":0, "ComRs485Port":"nil", "ComRs485Baud":500000, "ComRs485DataBit":8, "ComRs485Parity":"N", "ComRs485StopBit":1,"ConnectTimeout":1000, "DefPackReadTimeout":1000 }
2
3
4
---
ip -deta ...
新人帖
频率仪——用于zkyq项目——不支持6号功能码控制
要先对7166该点位,下发ccaaH值,开启通信参数充许修改功能,才可对7167点位修改设备通讯地址。
该设备不支持6号功能码,需使用10H(16)功能码
新人帖
【Frp】更新MQTT及Frp
更新Frp下发步骤如下:
1、将附件 mqttSubscribe.zip 解压到控制器的lua程序目录,如:/opt/luaems/
2、 mqttSubscribe.lua解压完成后需要重新运行,命令:ps -ef | grep mqtt,找到该程序的pid然后kill掉,有看门狗会自动拉起,若无看门狗可手动输入命令启动:nohup lua /opt/luaems/mqttSubscribe.lua > /dev/null &
...
转发到大彩,大彩显示太慢的解决方案
大彩显示分为当前页面和告警页面
1)首页显示内容过多的原因
比如,首页如果放了100个数据显示,100个数据显示不连贯,那么会读取100次modbus命令,这个会导致慢
解决方案:
首页显示的100个数据,重新转发到一个空闲的数据区域,做成连贯的,这样显示可以加快
2)配置了告警会在后台轮询读取告警,如果有20个设备, ...
液冷制冷系统的特点和工作参数设置
液冷系统制冷效果好,制冷一致性好;
但是有2个核心问题
1:由于制冷效果好,容易产生冷凝水
因此液冷系统需要增加除湿器
2:很多的液冷系统的控制策略没有自动策略,需要设置制冷,加热,也容易导致控制失败
3:液冷系统用久了可能会出现故障比如
循环水泵不能工作
缺液,漏液需要补液
各个厂家的控制方案和 ...
Modbus地址
功能码:
01 线圈,输出寄存器,设计上是可读可写 ,但是有些人也用来做只读,或只写
经常用来做继电器控制,开关控制,或代码里面的开关机,配置的功能开关 对应写用05或15功能码
02 离散输入,经常用来做设备的告警,状态
03 保持寄存器,可读可写,经常用来做设备的控制保存位置,设置保存位置 对应写用06或16功能 ...
常用工具
1)modbuspoll 测试工具
2)丁丁串口调试助手
3)dlt645测试工具
4)tcpudp测试工具
5)iec104测试工具
6)cantest-usbcan, zlg,创芯
7)大彩调试网关
8)大彩开发hmi工具
9)千里眼调试网关
10)redis监视工具
11)mobxterm工具
12)ssh工具,linux编辑器vi
13)openvpn
14)虚拟串口对(虚拟2个串口一对的工具)
...
英博PCS上位机
100kw
pcs2个网口网口1接ems
ModbusRtu 转发
1
2
3
4
DLT645培训
1
2
3
4
Modbus采集培训
第一步 配置协议
采集文件需要模板文件,每行一个点位
{'Id':24608,'ChannelId':0,'DevId':0,'ValGroup':'4','Name':'VolAB','FuncCode':3,'RegAddr':24608,'PackFlag':1,'CanId':'0','ByteCount':1,'ValueType':2,'IsBitMask':0,'BitStart':0,'BitCount':0,'ValueFactor':1,'ValueOffset':0,'StrAddr':'0','Desc':'AB线电 ...